Имеются 2 производственных помещения одно с категорией Д, другое В4. До уровня подвесного потолка они разделены стенами, выше подвесного потолка они ничем не разделяются и запотолочное пространство общее. Т.е. можно из одного помещения прелесть в другое через потолок.
Воздуховод идет транзитом за подвесным потолком через В4 в Д и обслуживает Д.
Согласно таблице В.1 СП 7.13130.2013 при обслуживании помещения с кат. Д транзитный воздуховод в помещении с кат. В4 должен иметь степень огнестойкости EI15.
Вопрос - какой смысл в этой огнестойкости? Ведь при необходимости пожар свободно перейдет через потолок из одного помещения в другое? И до куда делать огнестойкость за подвесным потолком, до условной границы стены?
Согласно п.6.2.10 СП 4.13130.2013 помещения с В4 от Д и не должны отделяться. Или все же я что то неправильно понимаю?